Автор Тема: Как защитить отопительную систему (котел) и для чего это необходимо делать?  (Прочитано 547 раз)

Оффлайн Vladimir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Как защитить отопительную систему (котел) и для чего это необходимо делать?

При пропадании центрального энергоснабжения отключаются автоматика котла и запорно-регулирующая арматура, встают циркуляционные насосы. Вследствие прекращения работы котла начинается размораживания системы отопления.

Это часть последствий, но не самая страшная. Рассмотрим каждый вид котла и его особенности.

Газовый котел.
Автоматика управления и безопасности газового котла прекращает свою работу. Циркуляционный насос не работает. Отключились все датчики (температурный, пламени, протока). Подача газа к горелке продолжается, так как отключение электричества на данном процессе никак не сказалось. Следовательно жидкость в теплообменнике продолжает нагреваться и быстро доводится до кипения. Позднее это приведет к разрыву трубок. Возникает возможность залива атмосферной горелки и тогда газ будет подаваться в бойлерную. Напомним, что датчики не работают! Есть второй вариант с наддувной  газовой горелкой. Остановятся вентиляторы, обеспечивающие приток воздуха для образования газовоздушной смеси, огонь потухнет. Благодаря закрытой камере сгорания газ не попадет в бойлерную и начнет отводится на улицу через дымоход. Это тоже не безопасно. Всего вышеописанного можно избежать, если установить газоотсекатель. Основой функцией данного прибора является прекращение подачи газа к горелке при отключении центрального энергоснабжения.

Жидкотопливный котел.
Автоматика управления и безопасности котла прекращает свою работу. Топливный насос не работает. Остатки топлива быстро закончатся в горелке и она потухнет. При этом жидкость в теплообменнике может перегреться и повредить его. Как это скажется на дальнейшей работе системы отопления никто не знает.

Твердотопливный котел.
Отключение центрального энергоснабжения приведет к остановке циркуляционного насоса. Это очень опасно! Быстро погасить огонь в таком котле не получится. Замена теплообменника гарантирована и это в лучшем случае!

Электрический котел.
Самый безопасный вариант. Нет электричества и все системы котла одновременно отключилось. Никаких проблем после отключения не возникает. Однако стоимость его эксплуатации очень высока!


Для защиты отопительного оборудования нет ничего лучше, чем ИБП on-line технологии с резервом мощности +15%/+20% от расчетной нагрузки. Только в таком случае мы получим полную защиту потребителя (котла) от всех "прелестей" сетей энергоснабжения!

ИБП с двойным преобразованием напряжения (On-Line):
   Схема On-Line подразумевает, что поступающее на вход ИБП переменное сетевое напряжение преобразуется выпрямителем в постоянное, а затем с помощью инвертора снова в переменное. Аккумуляторная батарея, постоянно включенная между выпрямителем и инвертором, питает последний в аварийном режиме.
   Схема On-Line обеспечивает идеальное выходное напряжение при любых неполадках в электросети. Она характеризуется нулевым временем переключения из нормального режима в автономный и обратно без переходных процессов в выходном напряжении.
   К недостаткам схемы On-Line относятся ее сравнительная сложность, более высокая стоимость, а также энергетические потери на двойном преобразовании напряжения.
   Необходимо заметить, что защита таких устройств, как файловые серверы и телекоммуникационное оборудование, осуществляется только с использованием ИБП со схемой On-Line.

У счастливого обладателя такой системы появится уверенность в стабильной и автономной работе системы отопления дома. Ведь благодаря использованию ИБП on-line технологии с подключаемыми внешними аккумуляторами (только промышленными AGM или GEL) можно задать время автономной работы от 1 часа до 36 часов.

Для получения консультации и предварительного подбора оборудования оставьте Ваши данные администратору форума.

Оффлайн Vladimir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Москва не так сильно страдает отключениями как Московская область и есть особо верующие люди в это. Однако и в Потапово бывают свои отключения. Вот вырезка с др.форума:

Re: Качество строительства таунхаусов в Потапово
« Ответ #5 : 23 ноября 2010, 10:44:57 »
Зато Застройщик нам оказывает сюрприз за сюрпризом. Сначала еле-еле газ запустили, после мощных скандалов и уже при нехорошей температуре в таунах, которые уже оштукатурены.

Затем выяснилось, что кровля и пирог утепления исполнен неправильно и из-за этого все загнило, Застройщик начал менять пирог. Снял металлочерепицу, уложил новый утеплитель, потом пошли дожди и снег в результате новый утеплитель также замочен, по стенам течет вода, на полу вода. Теперь застройщик обещает закончить кровельные работы до 15 декабря.


А вчера случайно выяснилось, что из трех фаз пропала одна фаза, именно на этой фазе был подключен газовый котел. Застройщик нас не оповестил. Результат - в доме собачий холод, почти как на улице. И это выяснилось случайно, просто я неожиданно приехал на объект. Пришлось бить в набат и перекидывать котел на другую фазу. Отопление заработало, но есть мнение, что и эта фаза тоже может вылететь.

подробнее ознакомится с темой можно по адресу: http://dom-forum.ru/index.php?topic=6720.0
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 10:52:18 pm от Vladimir »

Оффлайн st394

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Бюджетный вариант,поставить бензогенератор 5,5 КВТ и сделать АВР на одной фазе,обезопасить всю электрику в доме-поставить реле контроля фаз АВВ с контролем обрыва нуля,дополнительно поставить модуль GSM оповещения на свой телефон об отключении электроэнергии  более одно часа (НЕ СМС !!!!!!)
АВР-автоматический ввод резева. С уважением инженер КИПиА

Оффлайн Vladimir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Хорошее предложение, только куда Вы собрались ставить генератор?
Конкретный микрорайон, не у каждого тауна есть земля для размещения генератора.
Ставить его на балконе первого этажа?
это хорошее предложение, но для дома с закрытым периметром.

Оффлайн Vladimir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Хочу обратить внимание на готовое решение.
Этот вариант "золотая середина" по стоимости и мощности.
Можно аккумуляторами играть на итоговой стоимости комплекта. Например, взять не 100Ач. а 65Ач. При этом время автономной работы существенно сократится.

Комплект С100MEV для защиты отопительного оборудования.
Подробнее можно все посмотреть на странице: http://220va.ru/product/komplekt-s100.html

Оффлайн st394

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Я бы построил пристройку маленькую к дому и впихнул-бы туда генератор если такое дело,а вообще то,что предлагают с аккамуляторами, да еще с тремя, да всего 700вт.Вспомните автомобиль в - 25, вспомнили? также и генератор,можно использовать маленький генератор на природном газе 2.5 квт.Если есть вопросы пишите мне на почту grkonstantin93@gmail.com с удовольствием отвечу.Опыт   по этому вопросу есть.